QQ登录

只需一步,快速开始

MicroMaster 4(430/MM440):用按钮(不带继电器保持,脉冲信号)控制MICROMASTER 4...

[ 复制链接 ]
MicroMaster 4(430/MM440):用按钮(不带继电器保持,脉冲信号)控制MICROMASTER 4变频器通常,MICROMASTER变频器需要用常电平ON / OFF命令控制(例如开关)。如果需要使用按钮(脉冲/瞬时接通信号)控制,一般需要用继电器做信号保持。


可以使用脉冲信号或瞬动信号的按钮控制MICROMASTER?

通过使用自由功能块(FFB)可以实现按钮可以控制.

举例,  下面的例子里使用“ON / OFF 1” (P0840) . 然而, 通过额外的选项实现内部互联,例如: “ON/OFF 1 连至 反转” (P0842) 和 “反向” (P1113), 参考参数手册和功能手册。

注意
仅有有限数量的FFB是可用的。

示例的参数设置如下:

示例 1
ON/OFF 1 :使用一个 NO 信号和一个 NC 信号 , 2 个数字量输入

参数
描述
设置
描述
注意

P0700
选择命令源
2
端子
默认设置

P0701
数字量输入 1 的功能
99
使能BICO 参数化
ON 按钮, NO

P0702
数字量输入 2 的功能
99
使能BICO 参数化
OFF 按钮, NC

P0840
ON/OFF1 命令源
r2841
RS-Flip-Flop 1输出
RS-FF- 输出的ON-信号

P2800
使能FFB
1
使能
FFB 自由功能块

P2801.09
激活FFB
1
使能NOT 1

P2801.14
激活FFB
1
使能RS-FF 1

P2828
定义 NOT 1 的输入信号
r722.1
数字输入的状态
OFF-信号连接至 NOT-输入

P2840.0
定义 RS-Flip-Flop 1的输入信号
r722.0
数字输入的状态
ON-信号连接至 RS-FF-输入

P2840.1
定义RS-Flip-Flop 1的输入信号
r2829
NOT 1 的输出
OFF-信号取反连接至RS-FF- 输入

示例 2
ON/OFF 1 :使用两个 NO 信号, 2 个数字量输入

参数
描述
设置
描述
注意

P0700
选择命令源
2
端子
默认设置

P0701
数字量输入 1 的功能
99
使能BICO 参数化
ON 按钮, NO

P0702
数字量输入 2 的功能
99
使能BICO 参数化
OFF 按钮, NC

P0840
ON/OFF1 命令源
r2841
RS-Flip-Flop 1的输出
ON-信号: RS-FF- 输出

P2800
使能FFB
1
使能
FFB 自由功能块

P2801.14
激活FFB
1
使能RS-FF 1

P2840.0
定义 RS-Flip-Flop 1的输入
r722.0
数字输入的状态
ON-信号连接至 RS-FF-输入

P2840.1
定义 RS-Flip-Flop 1的输入
r2829
NOT 1 的输出
OFF-信号连接至 RS-FF- 输入

示例 3
ON/OFF 1 :使用1个 NO 信号, 1 个数字量输入

参数
描述
设置
描述
注意

P0701
数字量输入 1 的功能
99
使能BICO 参数化
ON-/OFF-信号 DIN1

P0840
ON/OFF1 命令源
r2841
RS-Flip-Flop 1 的输出
ON-信号  RS-FF- 输出

P2800
使能FFB
1
使能
FFB 自由功能块

P2801.00
使能FFB
2
AND 1 使能

P2801.01
使能FFB
2
AND 2 使能

P2801.14
使能FFB
1
RS-FF 1 使能

P2802.00
使能FFB
1
Timer 1 使能

P2810.00
AND 1; 输入A
r2852
Timer 1 输出

P2810.01
AND 1; 输入B
r2842
RS-FlipFlop 1 Not-输出

P2812.00
AND 2; 输入A
r2852
Timer 1 输出

P2812.01
AND 2; 输入B
r2841
RS-FlipFlop 1 输出

P2840.00
RS-FlipFlop 1的输入
r2811
AND 1 输出

P2840.01
RS-FlipFlop 1的输入
r2813
AND 2 输出

P2849
timer 1 的输入信号
r0722.0
二进制输入值
接通/断开   DIN1

P2850
timer 1 的延迟时间
0.0
工厂设置
工厂设置

P2851
timer 1 的模式
3
脉冲发生器
[Sec]


此 FAQ 适用于 MICROMASTER 430, 440 和 SINAMICS G120 ( CU240x FW < V4.0)









回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索