QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7490原因与处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7490原因与处理方法

故障:

F7490:运行时取消使

反应:OFF1
应答:立即

原因:

•  采用标准设置时可能会由于取消
使能信号而出现另外的故障。
•  此驱动处于“接通禁止”状态(采用
标准设置)。   

处理方法:

•  设置使能信号,或检查并消除首先出
现的故障的原因(采用标准设置)。
•  检查简单定位器使能的设置。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html

故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323

故障和报警的属性
●  故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障相应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
–  记录在故障缓冲器中。
●  报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对驱动设备不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  记录在报警缓冲器中。
●  故障和报警的通用属性
–  能根据报告信息触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
–  包含报告信息的诊断说明。

回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索