西门子伺服驱动器V90故障报警代码A1045原因与处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器V90故障报警代码A1045原因与处理方法

故障:

A1045:组态数据无效

原因:

在使用非易失性存储器中保存的参数
文件时发现一个错误。因此,在该情
形下,几个已保存参数的值是不可被
写入的。

处理方法:

使用 BOP 上的“拷贝 RAM 到 ROM”功
能在 SINAMICS V-ASSISTANT 中保存
参数设定。该操作可以覆盖非易失性存
储器中错误的参数文件 - 报警消除。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html

故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323

故障和报警的属性
●  故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障相应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
–  记录在故障缓冲器中。
●  报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对驱动设备不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  记录在报警缓冲器中。
●  故障和报警的通用属性
–  能根据报告信息触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
–  包含报告信息的诊断说明。