QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01451原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01451原因处理方法

F01451设定拓扑结构无效
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 在设定拓扑结构中发现一个错误。
设定拓扑结构无效。
故障值(r0949, 十六进制):
ccccbbaa 十六进制:cccc = 下标错误, bb = 组件号, aa = 故障原因
aa = 1B 十六进制 = 27 十进制:故障不明确。
aa = 1C 十六进制 = 28 十进制:非法值。
aa = 1D 十六进制 = 29 十进制:标识错误。
aa = 1E 十六进制 = 30 十进制:标识的长度出错。
aa = 1F 十六进制 = 31 十进制:剩余下标过少。
aa = 20 十六进制 = 32 十进制:组件没有连接到控制单元。
处理: 用调试软件来重新载入设定拓扑结构。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索