QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07815原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07815原因处理方法

F07815驱动:功率单元已修改
信息值: 参数: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 当前功率单元的代码编号与存储的号码不一致。当 p9906 或者 p9908 中的比较级不是 2(低)或 3(中)时,才出
现该错误。
故障值(r0949,十进制):
错误参数号。
参见: r0200 (功率单元当前代码号), p0201 (功率单元代码编号)
处理: - 连接原始的功率单元并重新接通控制单元(POWER ON)。
- 设置 p0201 = r0200 并用 p0010 = 0 退出调试。
注释:
如果更换了功率单元类型(见 r0203)或者电机,电机需要重新调试(例如:通过 p0010 = 1, p3900 = 3, p1900 =
1, 2)。如果还要通过 DRIVE-CLiQ 加载电机数据,也需要重新调试。
如果采用了新的功率单元,可以通过功率单元较低的最大电流(r0209)来降低电流限值 p0640,并保持转矩限值。
如果比较等级设置为 p9906 = 2, 3,则结束调试(p0010 = 0)并响应故障。对其他不同类型的功率单元,不推荐该操
作。
参见: r0200 (功率单元当前代码号)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索