此技术文件介绍如何将 Hitachi Micro-EH PLC 连接 PanelMaster HMI.

(1)   PLC 参数设定:
1.   Micro-EH  
(1)   Port 1
a.  使用 Port 1 连接 HMI.
通讯格式如下:
19200, 7, Even, 1 (According to the DIP-SW setting)
b.  Port 1 设定
Port 1 是由 DIP switch 与 special register (WRF01A) 的组合来配置。
当缆线没有被连接(DR 信号为关闭)时,可设定 DIP switch。Switch 表面配置设置于缆线连接(DR
为高)。
书写标志(R7F6)开启时,在 WRF01A 的数值被储存在 FLASH 记忆体内。如果储存在 FLASH 记忆体
内,在下次开机时没有必要再次设置。
[注意]  
如果传输程序 2 被配置并保存在 FLASH 记忆体一次,支援程序 1 的外围设备装置/应用程序,如
LADDER EDITOR 不能被连接。  TND506-C0

工控编程吧
gkbc8.com
c. Port 1 硬体
d. 连接缆线图表 (RS232)
HMI COM PORT
PLC PORT 1 Connector
RXD
TXD
RTS
RXD
TXD
GND
GND
CTS TND506-C0
工控编程吧
gkbc8.com

(1) HMI 设定:
选择【Device/Server: Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.→ H/EH Series】
将 HMI link port 参数与 PLC communication 参数设定为相同。  TND506-C0

工控编程吧
gkbc8.com

(3) PLC 记忆体位址
   Bit Devices:
   Word Devices: