| 屏通与三菱Q00J系列PLC通讯线与通讯参数设置   
 带图片的详细介绍请下载PDF文档。
 
 前言
 此技术文件介绍将 Mitsubishi Q00J CPU Port 连接PanelMaster HMI.
 
 
 (1)   PLC参数设定:
 (a) 使用“GX Developer” 软体连接 Q00J PLC 通过RS232通讯埠,然后点 2下
 “Parameter”  “PLC Parameter”  “Serial” 选项来检查通讯格式。
 
 Port1: RS232
 数据格式数值以被校正  TND509-C0
 
 接线图
 HMI Side                      PLC Cable Side
 COM1 9-PIN Male             CPU PORT 6-PIN Male
 TXD   3 --------------------------- 1 RXD
 RXD   2 --------------------------- 2 TXD
 GND   5 --------------------------- 3 SG
 RTS   7                    5 CTS
 CTS   8                    6 RTS
 HMI Side                      PLC Cable Side
 COM2 9-PIN Female             CPU PORT 6-PIN Male
 COM3 TB 6-PIN              CPU PORT 6-PIN Male
 
 TXD   1--------------------------- 1 RXD
 RXD   2 --------------------------- 2 TXD
 GND   3 --------------------------- 3 SG
 RTS   5                     5 CTS
 CTS   6                     6 RTS                    TND509-C0
 
 PC编制程序接线图
 GND  5 --------------------------- 3 SG
 CTS   8 --------------------------- 6 RTS
 RTS   7 --------------------------- 5 CTS
 
 
 (1)   HMI setting:
 选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Copr.→ Melsec-Q00J (CPU Port)
 
 注: Driver (C2B031.dll / C2B031.mod) Release Date --- 12
 将 HMI link port参数与 PLC communication 参数设定为相同。
 
 注: 请使用预设传输值连接 Q00J CPU
 
 (3)    PLC记忆体位址
 Bit Devices:
 TND509-C0
 
 
 
 |