QQ登录

只需一步,快速开始

S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门(更新版)

[ 复制链接 ]
S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门(更新版)

S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门(更新版)

S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门(更新版)

目录
  1.        S7-1500 Modbus-RTU功能简介
  2.        S7-1500 Modbus-RTU系统实例
  3.        该实例所用的软件及硬件       
  4.        硬件组态步骤
  5.        软件编写
  6.        添加OB83和OB86用于故障状态下的响应
  7.        注意事项
  8.        常见错误       


S7-1500 Modbus-RTU 功能简介
S7-1500 可以在主机架或分布式 IO 站使用点对点通信模块来实现 Modbus-RTU
通信,如需在 S7-1500 的分布式 IO 站上实现 Modbus-RTU通信,推荐通过
Profinet 或者 Profibus的方式扩展 ET 200MP 或者 ET 200SP站,通过在 ET
200MP或者 ET 200SP上配置 HF(高性能)的点对点通信模块来实现。
根据实际使用通信物理接口的不同,S7-1500主机架和ET 200MP可使用的模板
分 CM PtP RS232 HF(6ES7 541-1AD00-0AB0)和 CM PtP RS422/485 HF
(6ES7 541-1AB00-0AB0) 两种,普通的点对点通信模块(型号 BA 结尾)是
无法通过本文档实现 Modbus-RTU通信 ;而 ET 200SP 的点对点通信模块只有
一个,即 CM PtP(6ES7 137-6AA00-0BA0),该模块物理接口支持
RS-232/422/485。
不同的接口类型其端子接线并不相同,

下载地址:
百度云附件:S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门(更新版).zip   




回复

使用道具 举报

大神点评(1)

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索