西门子伺服驱动器V80故障代码AL3原因及处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器V80故障代码AL3原因及处理方法

<1>报警名称:

电压故障

<2>报警发生时状况:

1接通电源时发生
2通常运行时发生


<3>可能原因:

1.供电电源的电压超出了允
许范围
2.伺服驱动器的电源完全关
闭前再次接通了电源
3.伺服驱动器的故障
4.供电电源的电压波动过大
5.电机的转速很高,负载转
动惯量过大
6.未连接再生单元
7.伺服驱动器的故障

<4>处理方法:
1.检查并确保供电电源的电压
在规定的范围内
2.待[REF] LED熄灭后再次接
通电源
3.更换伺服驱动器
4.重新考虑负载和运行条件
5.减小负载或加再生单元选件

-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V80-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9798-1-1.html
故障代码处理方法参考 页面46

对故障进行处理时,请切断电源后排除报警原因,并再次接通电源